Вентиляция в банке
Помогите пожалуйста. Делаю проект вентиляции в банке. Там идут подряд друг за другом две сейфовые комнаты и депозитарий. Согласно ВНП 001-01 утки устанавливаются с уклоном в сторону, противоположную кладовой ценностей.
В какую сторону делать уклон - непонятно.
Может у кого-нибудь есть рекомендации по этому поводу
Общался в свое время с представителем ДИСа ЦБ РФ. Суть такая: утки нужны для несанкц. проникновения людей в соотв-ие помещения. Рекомендации по уклону: вверх по направлению в кладовую ценностей.
Спасибо! Ну это я так понимаю в наружной стене? А если рядом две кладовых, а между ними стена, тогда в этой стене нужны утки или тен?
Утки нужны, чтобы люди не задохнулись, работая в этой комнате. А уклон нужен, что-бы всякую дрянь не налить и не закатить снаружи. Мы делали утки от наружной стены в сейфовой и между сейфовой и депозитарием, потому что депозитарий по соображениям безопасности не мог иметь утки в наружных стенах.
А какие решетки нужно закладывать к уткам? И нужно ли их заклдывать вообще?
Утки нужны, чтобы люди не задохнулись, работая в этой комнате.
Осел Иа, это Вы о чем?
Цитата(Mr. S @ 7.2.2008, 17:54) [snapback]219560[/snapback]
Утки нужны, чтобы люди не задохнулись, работая в этой комнате.
Осел Иа, это Вы о чем?
Это он про дымовую шашку.
Александр Васильев
12.2.2008, 14:55
Цитата(Mr. S @ 29.1.2008, 13:11) [snapback]216017[/snapback]
Общался в свое время с представителем ДИСа ЦБ РФ. Суть такая: утки нужны для несанкц. проникновения людей в соотв-ие помещения. Рекомендации по уклону: вверх по направлению в кладовую ценностей.
Не понимаю .. из кладовой получается уклон в сторону другого помещения? чтоб золотишко лучше ссыпалось?)))
По поводу вентиляции банка и "уток" был разговор месяца три назад и кто-то даже указывал производителя таких изделий. Поиск поможет.
В внп 01-001 сказано: "9.12. Для помещений средств вычислительной техники, а также для операционного и кассового залов при устройстве вентиляции с искусственным побуждением следует предусматривать самостоятельные вытяжные системы" не подскажете чем это обусловлено
Александр Васильев
15.2.2008, 14:41
Цитата(Flow @ 12.2.2008, 16:01) [snapback]221099[/snapback]
По поводу вентиляции банка и "уток" был разговор месяца три назад и кто-то даже указывал производителя таких изделий. Поиск поможет.
FICHET-BAUCHE
так как ответа не получил повторю свой вопрос
Цитата(yas @ 15.2.2008, 10:48) [snapback]222251[/snapback]
В внп 01-001 сказано: "9.12. Для помещений средств вычислительной техники, а также для операционного и кассового залов при устройстве вентиляции с искусственным побуждением следует предусматривать самостоятельные вытяжные системы" не подскажете чем это обусловлено

???????
Подскажите пожалйста кто задавал отверстия в стене под уттки в железных стенах? С каким запасом их задавать, если диаметр утки 100? И на какой отметке ?